《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012解读培训讲义.ppt

投稿: 挖牛 更新: 2021-07-14 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012解读培训讲义内容简介 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012解读培训讲义PPT格式121页包括总则、术语、雷电防护分区、雷电防护等级划分和雷击风险评估、防雷设计、防雷施工、检测与验收、维护与管理等可供参考。
   本规范适用于新建、改建和扩建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。本规范不适用于爆炸和火灾危险场所的建筑物电子信息系统防雷。
  ……
  3 雷电防护分区
  3.1.3 按年平均雷暴日数地区雷暴日等级宜划分为少雷区、中雷区、多雷区、强雷区:
  1 少雷区: 年平均雷暴日在25d 及以下的地区;
   2004版本为 少雷区:<20d
  2 中雷区:年平均雷暴日大于25d 不超过40d 的地区;
   2004版本 多雷区20d<雷暴日数≤40d
  3 多雷区: 年平均雷暴日大于40d 不超过90d 的地区
   2004版本 高雷区40d<雷暴日数≤60d
  4 强雷区: 年平均雷暴日超过90d 的地区
   2004版本 强雷区:≥60d
  ……
  新增的雷击风险评估:
  第一步通过设计文件、可研等材料及现场勘察确定评估对象及其特性;
  第二步进行风险分析确定建筑物因4种致损原因(S1~S4)导致的可能存在的损害类型(D1~D3)损害是否能引起损失(L1~L4)识别风险分量(RA/RB/RC/RM/RU/RW/RV/RZ)
  第三步计算R1~R3与各自的风险容许值RT做比较确定是否需要做防雷。(防雷必要性评估)
  ……
  PPT格式121页编制于2012年。