距离丈量的误差与注意事项:
1、定线误差:当尺长为30m,定向偏差为0.4m时产生的量距误差约为3mm,在实际丈量中只要认真操作目估定线不超过0.1m能满足精度要求;
2、拉力误差:钢尺拉力多为98N50m钢尺铺地丈量当拉力变化10N时尺长将产生±1mm误差所以丈量时应保持标准拉力;
3、对点误差:如前后司尺员配合不好很容易产生3mm~5mm的误差。在倾斜区段丈量时应用垂球投点误差大约有3mm~5mm;
4、尺身不平的误差:尺身不水平将使丈量结果比实际水平距离长而且具有累计性误差其影响与定向误差相似;
5、其他误差:如尺长误差、温度误差、和高差产生的距离误差应分别改正;
6、丈量中容易出现的错误:主要表现在司尺员将尺的零点搞错读数员读错或记录员记错;
……
工程施工测量平面控制测量起始依据的检核:
1、有三个及以上的控制点可以用三角网(三角锁)、边角网等形式进行检核(固定条件及限差要求)。
2、如在检核后发现误差超限可检查施测中:仪器是否设置正确操作方法是否正确点位是否位移后及时与控制点提供单位联系。
3、对有多个已知点只发现一个点位有较大偏差的可视为该点位移可弃用该点而使用其它几点。
4、对导线两端各有两个控制点的可按附合导线方式进行检核对导线一端有两个控制点的可按闭合导线进行检核
5、当起始数据的精度不能满足场区建筑平面控制网的精度要求时经委托方和监理单位同意可采用一个已知点和一个已知点方向作为起始数据进行布网。
……