中建工程项目设计优化阶段总结.doc
内容介绍
中建工程项目设计优化阶段总结资料目录li 一、编制依据 li 二、工程概况 li 三、编制目的 li 四、编制原则 li 五、优化方法 li 六、设计优化项目控制和实施 li 七、总结评价内容简介本工程建筑总面积为174243.42㎡主要为6栋22~28层高层住宅均属1类高层建筑。1#、2#、5#、6#号楼均为2个塔式住宅相连3#、4#号楼为独栋塔式建筑;基地内为平坦的空地基地北侧和东侧为25米宽的规划道路均属已建和待建的城市道路;南侧和西侧为相邻地块;我单位承建的4#、5#建筑层数-2~28层建筑高度86.7m。设计优化是对工程建设项目整个施工过程的构想和安排是工程施工与设计之间沟通的桥梁以达到速度快、质量优、成本低的目标。作为综合性、全局性的技术经济文件设计优化既要体现工程设计以及使用要求又要符合施工规律对施工起到规划指导作用。
……
六、设计优化项目控制和实施
措施:4#楼二至五层靠南侧和东侧设悬挑外架北侧和西侧从地下室顶板设落地外架落地式外架与悬挑外架相结合。
1.第一道悬挑双排外脚手架受力体系采用18号工字钢、φ48×3.6钢管、扣件、φ16钢丝绳及预埋吊环φ18 钢筋组成吊点卸荷水平距离为1 倍立杆间距。悬挑架在五层开始搭设在悬挑架上一层楼面设钢丝绳卸荷。槽钢悬挑梁全长3m位于结构上长度不得低于1.5m工字钢悬挑长大于1.5m以上采用两道钢丝绳卸荷钢绳与工字钢水平夹角在45~60度范围内布置。每根工字钢水平间距一般不得超过1.5m(具体尺寸根据工程结构尺寸进行调整不得大于1.5m)上一楼层的吊环水平间距根据工字钢间距进行预埋工字钢与上一楼层相应吊环在同一竖直平面内竖向偏差不得超过100mm。
……
7页编制于2009年。
下载地址
进入下载页
文件大小
40.10KB
上传作者
奢求
文件类型
.doc