某半地下式水泵站施工图设计说明:有功能:泵站水厂设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下资料目录li 施工说明 li 水管道平面布置图 li 剖面图 li 水泵基础平、剖面图及6-6、7-7、8-8 li 循环水泵站管线透视图内容简介该水泵房仅为某工业设备冷却用水而建立
  1.本设计为循环水泵站给排水施工图设计.循环水经1组水泵加压后送至设备,回水靠余压上冷却塔进行冷却,冷却后循环使用.循环水泵二台开一备一,水量1400m3/h.2组泵为潜污泵1台.
  2.水泵站室内地坪为0.000,水泵站室内外标高差为200mm.
  3.管道标高:给水管指管中心,泄水管、溢流管指管内底.为相对标高.
  4.管材及接口:图中管道均采用焊接钢管,DN≥50焊接接口,DN50丝扣连接.
  5.管道防腐:明装或管沟内管道除锈后刷樟丹一道,再刷色漆二道;埋地钢管做加强防腐.
  6.水泵安装应按照有关施工验收规范要求进行.
  7.管道和阀门应设支架或支墩,不得让水泵承受其力.
  8.水泵出水管上应安装压力表.
  9.水泵、电机连轴器应安装防护罩.
  10.水池壁上的防水套采用柔性防水套管(A型)密封圈采用Ⅰ型密封圈套管制作参见标准图集02S404.防水套管应与土建配合施工.各种管道零件参见标准图集02S403.11.水泵基础应与设备核对尺寸后,方可施工.12.管道试压:试验压力为0.9MPa,在10分钟内不渗不漏,10分钟压力降0.05MPa为合格.13.施工完毕后池内所有钢件均刷环氧树脂漆二遍.14.未尽事项施工请遵守给排水施工及验收规范.