康复中心5栋医疗建筑给水雨水太阳能水系统气体灭火系统施工图..rar

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[常州]康复中心5栋医疗建筑给水雨水太阳能水系统气体灭火系统施工图 -2建筑功能:医疗高度类别:高层建筑地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:59张设计时间:2014生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:热水系统,循环冷却水系统排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器配置系统供水方式:市政供水排水体制:污废分流,雨污分流特殊系统:太阳能热水系统,雨水利用项目位置:江苏一、工程概况及设计范围br/本疗养院康复中心项目位于常州市建筑总面积25079.83m、建筑高度49.80m;地上12层。设计范围为室内的生活给水排水、生活热水、室内雨水、消火栓、喷淋等管道系统。二、系统设计br/1、生活冷水系统:br/1号楼主楼1~4层及2~5号楼生活给水由市政管网给水1号楼4层以上楼层由地下室水箱和变频给水机组联合供水、5~8层病房及公共卫生间给水支管设置支管减压阀阀后压力控制在0.20Mp以内;br/2、热水系统:br/本项目在1号楼、4号楼的康复病房、5号楼的配套客房、医生集中淋浴用房及厨房、泳池、水疗等区域设置集中热水供应;br/3.排水系统:br/室内外排水均为雨污分流制。污废水就近排入排水立管排出室外的污废水管道经过室外管道收集后进入医院地埋式污水处理站经污水处理站处理消毒达到排放标准后排至北侧环湖北路市政污水管网经市政污水集中处理后排至水体;br/4、泳池水处理:br/游泳池采用逆流式全流量臭氧消毒池水净化工艺流程循环周期3小时池水温度29℃;br/5、雨水回用系统:br/毗邻地下室设置雨水收集池经过立管和室外管网收集的建筑屋面雨水经过初期弃流井后排至埋地的蓄水池通过水泵将蓄水池雨水加压后送至石英砂压力过滤器过滤处理后再排至雨水回用水箱在水泵吸水管上加入絮凝剂在变频给水机组出水管上安装紫外线消毒器。br/6、七氟丙烷洁净气体灭火系统:br/在地下变配电间、1号楼病案室、档案室及弱电中心、消控中心设置七氟丙烷洁净气体灭火系统灭火浓度按照9%设计;br/7、移动式灭火器br/室内除汽车库按B类火灾中危险等级其他部分均按类火灾严重危险等级设置手提式灭火器。br/... ...三、图纸展示 title=2#三层给排水平面图.jpg src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T19rVTBCdT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
33.56MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..rar