同济大学嘉定校区材料科学与工程学院大楼给排水施工图..zip
内容介绍
[上海]同济大学嘉定校区材料科学与工程学院大楼给排水施工图p一、建筑概况1.建设地点:上海市同济大学嘉定校区。
2.建筑高度:不超过24m。
3.建筑层数:地下一层地上五层。
4.建筑分类:属多层公共建筑。
5.人防:平时为地下汽车库战时为六级二等人员掩蔽体。
二、设计范围
红线以内的给水排水、消防等管道系统、建筑灭火器布置及小型给水排水构筑物。
三、设计系统
本工程设有生活给水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、雨淋系统。
1.生活给水系统:
1).市政给水管网最低供水压力为0.15MPa。
2).本工程最高日用水量为129.3m3/d最大小时用水量28.4m3/h。
3).给水系统形式:市政供水、水池-变频恒压供水设备。
4).给水系统分区:
a.给水系统分二个区;
b. 二层及二层以下由室外市政给水管网直接供水。
c. 二层以上由变频恒压供水设备供水。
5).在机械学院地下室泵房内设一只容积为35m3的装配式不锈钢生活水箱及变频调速泵组供材料学院生活用水。
6).变频调速泵组设有三台泵一台隔膜气压罐;三台泵型号为50DL15-12*5(Q=22m3/h,H=45m)二用一备由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。管网最高恒定压力为0.40MPa。
2.生活污水系统:
1).本工程污、废水采用合流制。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。
2).地下室混凝土实验室废水经沉淀池处理后排入校区污水管其余实验室废水经酸碱中和池处理后排入校区污水管地下汽车库含油废水汽车用隔油沉淀池处理后排入校区污水管生活污水直接排入校区污水管有毒有害废物、废水就地收集后单独处理。
3).污废水立管采用单立管伸顶通气。
3.雨水系统:
1).屋面采用内排水系统。屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外雨水井;阳台、外廊雨水排至明沟经雨水口排至雨水井。
2).室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管。
3).屋面按3年重现期设置雨水口并按总排水能力10年重现期设置雨水溢流口详见建施。
4.消火栓给水系统:
1).室内消火栓用水量为15L/s室外消防水量为20L/s。
2).本工程室外市政给水管网二路供水以满足室外消防用水。
3).消火栓系统采用临时高压系统。消防泵房设在电子信息工程学院地下室内设有消火栓泵二台(Q=20l/sH=50m一用一备),水泵直接从市政消防给水管吸水。在电子信息工程学院屋顶设有18m3专用消防水箱一只(水箱底绝对标高36.7m)满足初期消防用水的需要。
4).每层均设置带灭火器组合式消火栓箱内设DN65消火栓一只DN65长度为25m衬胶龙带一条QZ19型直流水枪一支,DN25消防卷盘磷酸铵盐手提式灭火器及水泵启动按钮。消火栓栓口离地1.10米。嵌入防火墙的消火栓箱采用墙加厚或嵌半墙方式。
5).为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa在地下室至一层消火栓采用减压稳压消火栓。
6).室外设一套消防水泵结合器,其供水管与消火栓给水管网相连。见给排水总平面图。
7).消火栓泵控制:系统平时管网压力由屋顶消防水箱设施维持。消火栓泵两台一用一备。火灾时按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后反馈信号至消火栓处和消防控制中心。
5.自动喷水灭火系统:
1).本工程走道、办公室、实验室、公共活动场所等均设置自动喷淋系统。地下车库火灾危险等级为中危险级Ⅱ级喷水强度8L/min.m2。作用面积160m2其余火灾危险等级为中危Ⅰ级喷水强度6L/min.m2作用面积160m2。系统设计流量满足最不利点处作用面积内喷头同时喷水总流量经计算为30l/s。
2).喷淋系统采用临时高压系统。消防泵房设在电子信息工程学院地下室内设有喷淋泵二台(Q=30l/sH=60m一用一备),水泵直接从市政消防给水管吸水。在电子信息工程学院屋顶设有18m3专用消防水箱一只(水箱底绝对标高36.7m)还设有消防气压给水设备一套,满足最不利点喷头对水量、水压的需要。
3).系统控制:系统平时管网压力由屋顶消防水箱及喷淋系统增压设施维持;火灾时喷头动作水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵并向消防中心报警。
4). 一层报警阀间设三套湿式报警阀。报警阀前后均设置信号阀,每套阀组设置系统检测试验装置以便系统调试、检测。
5). 每个防火分区、每层分设水流指示器水流指示器前采用信号阀。
6).室外设二套水泵结合器与自动喷水泵出水管相连。见给排水总平面图。
6.建筑灭火器:
1).汽车库按B类火灾、中危险级设置手提式干粉磷酸铵盐灭火器其余部分按按A类火灾、中危险级设置手提式干粉磷酸铵盐灭火器。灭火器设于组合式消火栓箱内不足部分另增设灭火器。
2).变电所、高低压变配电室、强弱电间等另设置3kg干粉磷酸铵盐灭火器二具。
四、图纸展示