室内采暖管道安装方案一、 施工准备(一) 作业条件1. 干管安装:位于地沟内的干管应把地沟内杂物清理干净安装好托吊、卡架未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2. 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3. 支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二) 材料要求1、 管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象二、 质量要求质 量 要 求 符 合 《 建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》(GB50242-2002)的规定。三、 工艺流程安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试四、 操作工艺(一) 安装准备1、 认真熟悉图纸配合土建施工进度预留槽洞及安装预埋件。2、 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留日、坐标位置等。(二) 干管安装1、 干管安装按管道定位、画线 ( 或挂线 ) 、支架安装、管子上架、接口连接、立管短管开孔焊接、水压试验、防腐保温等施工顺序进行。按施工草图进行管段的加工预制包括断管、套丝、上零件、调直、核尺寸按环路分组编号码放整齐。(三) 立管安装1、 为保证立管垂直度仔细核对各层预留孔洞位置是否垂直吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。2、 安装前先卸下阀门盖有钢套管的先穿到管上注意套管高出地面2cm(厨卫间 5cm)按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣一把管钳咬住管件一把管钳拧管拧到松紧适度对准调直时的标记要求丝扣外露 2~3 扣预留日正确为止并清净麻头。(七) 冲洗1、 系统投入使用前必须冲洗冲洗前将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除待冲洗合格后再装上。2、 热水管道供回水管及凝结水管用清水冲洗冲洗时以系统能达到的最大压力和流量进行直到出水口水色和透明度与入水口目测一致为合格。五、 管道与设备保温(一) 施工准备1、 作业条件。(1) 管道与设备的防结露保温应在防腐及强度试验合格后方可进行如需先做保温层应将管道的接口及焊缝留出 待试压合格后 再将接口处保温。部分图表资料要求img title=室内采暖管道安装方案_1 tfs/pic/v1/tfs/T1zAD_BvCT1RCvBVdK.png