豪华五星酒店空调通风设计全套施工图(省重点项目)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[安徽]豪华五星酒店空调通风设计全套施工图(省重点项目)设计说明:有建筑功能:商业,宾馆,酒店,娱乐,其他高度类别:高层建筑建筑面积:85293.12㎡地上层数:17层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2010设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,定流量,四管制,异程式项目位置:安徽资料目录li 空调通风设计图例 li 设计与施工说明 li 公共建筑节能设计专篇(暖通专业) li 主要设备材料表 li 制冷及换热站水管原理图 li 通风及防排烟系统图 li 裙房空调水系统图 li 标准层空调水系统图 li 空调风管平面图 li 消防通风平面图 li 空调水管平面图 li 屋顶层设备布置平面图 li 制冷及换热站水管平面图 li 制冷及换热站风管平面图 li 制冷及换热站设备布置平面图 li 制冷及换热站设备基础平面图 li 风机盘管、空调箱接管详图内容简介稿件为安徽某知名饭店改造成工程空调通风设计施工图纸;工程将饭店进行五星级改造打造成安徽省一流品牌酒店。工程为饭店改造成酒店的典范是安徽省重点项目工程。该五星酒店地上标准层17层裙房4层主楼下边地下室2层主楼高69.750米总建筑面积约85293.12平方米。建筑分属1类高层。其中标准层6层至17层为客房地下1层及裙房4层为商场、餐厅及娱乐区域南广场地下三层为汽车库。   设计范围: 本工程中央空调系统设计;通风系统设计;防排烟系统设计。本工程空调系统计算冷负荷为8300.80kW冷指标为97.3W/m2;计算热负荷为4929.25kW热指标为57.8W/m2。   空调方式及气流组织形式:
  a. 裙房门厅及餐厅等大空间区域采用低速一次回风全空气空调系统。气流组织形式采用顶送顶回或顶送侧下回的形式。
  b. KTV、办公及包房等区域采用风机盘管+独立新风的空调形式。气流组织采用顶送顶回的形式。
  c. 组合式空调箱由风机段、加湿段冷热盘管段、F6中效过滤段、G4粗效过滤混合段及必要的中间段组成。
  ……   编制于2010年图纸共45张。

下载地址

进入下载页
文件大小
26.39MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息