制剂车间净化空调设计施工图(含具体设备选型参数)..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[四川]制剂车间净化空调设计施工图(含具体设备选型参数)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:24636㎡地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2012设计内容:空调, 通风, 防排烟冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统全空气系统:定风量水系统:单式泵, 定流量送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:四川资料目录li 设计说明书 li 主要设备参数表 li 净化空调送风平面图 li 净化空调回风平面图 li 净化空调排风及通风平面图 li 净化区域空调系统划分图 li 排烟及防烟分区划分平面图 li 水汽管道及FFU平面图 li 工艺用水制冷流程图 li 空调用水制冷流程图 li 净化空调流程图 li .....内容简介一、工程概况:
   四川乐山市一多层工业建筑建筑面积24636.6平方米。设计范围包括综合制剂车间洁净区净化空调设计;配电室、纯水制备间、冷冻、循环水泵房等的机械通风设计;以及消防排烟设计....
  二、设计内容:
  1、空调系统
  (1)洁净区净化空调均采用全空气系统且全年定风量运行。洁净分区A级区气流组织设计为单相流回风采用周边侧墙下部回风方式;B、C、D级洁净区气流组织设计为非单相流采用高效过滤器带扩散板顶送房间下侧回(排)风方式...
  (2)洁净区室内正压严格按GMP要求设计必要时相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
  (3)舒适性空调采用吊顶式空调器水管接设备处均设置二通调节阀......
  2、空调水系统及冷、热源方式
  (1)夏季净化空调系统设计冷量2915kW舒适性空调系统设计冷量157kW空调冷源均采用7~12℃冷冻水由置于一层冷冻机房的水冷螺杆冷水机组提供。
  (2)冬季净化空调系统热源均由热力站提供...
  (3)空调及工艺用冷水系统采用一次泵定流量系统水系统的定压补水采用膨胀水箱的方式。
  3、通风设计:
   配电室,热力站设机械排风系统气流组织设计为机械进风,机械排风换气次数10~15次/时;纯化水站,注射用水站,冷冻、循环水泵房等设机械排风系统气流组织设计为机械进风、机械排风换气次数6~10次/时。设有机械排烟系统、消防补风系统。排烟系统的排烟口设置于顶棚上......   编制于2012年图纸共45张。