[大连]商住别墅楼采暖通风设计施工图(地面辐射采暖)设计说明:有建筑功能:别墅, 商业高度类别:多层建筑建筑面积:23826.55㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:38张设计时间:2014设计内容:空调, 通风, 采暖冷热源:市政热网, 电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统采暖系统:散热器供暖, 热水辐射全空气系统:定风量水系统:单式泵, 定流量, 变流量, 双管制, 开式, 闭式送风方式:散流器送风项目位置:辽宁资料目录li 设计施工说明 li 地面辐射采暖设计说明 li 冷水机房设备布置平面图 li A区空调风管平面图 li B区空调风管平面图 li 冷水机房管道系统流程图 li A区空调水管平面图 li B区空调水管平面图 li B区组合采暖干管平面图 li A区组合采暖平面图 li 采暖系统图 li .......内容简介一、工程概况:
  本工程为新建商品房地上五层地下为一层总建筑面积为23826.55m²。地下一层为超市停车场及设备用房地上一层为商场;二层~三层为别墅。   设计内容包括:冷水机房及换热站设计、商场空调系统设计、别墅及一层网点地热采暖设计.....
  二、设计内容
  1、冷热源设计
  (1)冬季集中热源一次水来自市政外网。换热站设于地下一层内设有2台700KW的板式换热器一次侧温度为80/60℃二次侧温度为60/50℃。采用膨胀水箱定压。与其配合使用的循环水泵两台(其中一台备用)。
  (2)空调夏季集中冷源为设于地下一层的两台836.5Kw的螺杆式冷水机组空调系统冷媒参数为7~12℃。冷却塔采用静音方形横流式冷却塔设于水箱间屋面冷与其配合的冷冻水泵和冷却水泵各三台(其中一台备用)。
  2、采暖系统:
  (1)地下一层值班房间设置电散热器采暖。
  (2)顶层水箱间设置内腔无砂柱翼型灰铸铁散热器采暖系统接入空调水管道空调制冷期间阀门关闭空调供热期间阀门开启。散热器选用TZY2-1.0/5-5型散热量:80.5w/柱(t=10℃)。
  3、空调系统:
  (1)空调水系统:空调水系统为一次泵定水量末端变水量双管制系统。各分支环路设静态平衡阀采用专用调节仪器对空调水系统进行平衡调节。
  (2)空调风系统:
   空调系统均采用新风机组加吊顶式空调空调方式室外新风由新风机组处理到室内焓值状态。地下一层冷水机房、泵房、弱电机房均设有排风系统和送风系统排风机均采用双速风机......
  4、防排烟系统:
  地下室设备用房、商场、车库等任一防火分区着火时除着火防火分区补风的新风机组或风机外所有平时使用的空调设备、风机均关闭风系统的电动防火阀关闭开启风机机械补风着火防烟分区的排烟口打开与之联锁的排烟风机打开排烟(单速排烟风机直接排烟双速排风排烟风机高速排烟)机械补风量不小于排烟量的50%.....   编制于2014年图纸共38张。