24万平大型医院暖通空调及防排烟系统设计施工图..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江西]24万平大型医院暖通空调及防排烟系统设计施工图设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:24㎡地上层数:25层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:100张设计时间:2011设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统水系统:单式泵,定流量,同程式节点大样:风机盘管项目位置:江西资料目录li 设计施工说明 li 门诊楼空调风管平面图 li 门诊楼空调水管平面图 li 住院楼A空调风管平面图 li 住院楼A空调水管平面图 li 住院楼B空调风管平面图 li 住院楼B空调水管平面图 li 手术楼空调风管平面图 li 后勤楼空调风管平面图 li 地下机房通风布置图 li 制冷机房逛到布置图 li ......内容简介一、项目概况:
  工程内容包括医院门诊部、住院部A楼和B楼、医技楼、手术楼、后勤楼及地下车库等通风设计。门诊楼地上七层总建筑面积24960m2;住院楼A、B规模分别为地下二层地上二十五层;医技楼、后勤楼规模分别为地下二层地上八层;手术室地上五层住院楼B与后勤楼地上总建筑面积60444.17m手术室总建筑面积23710地上总建筑面积约为180000m2,地下建筑面积59847.28m2.地下车库通风设计。地下车库停车数量1113辆属I类车库。车库内设供全楼使用的水泵房、制冷机房、配电室、发电机房、锅炉房等设备用房.....
  二、设计内容
  1、冷热源
  夏季采用冰蓄冷空调系统空调冷水机组设置地下室负一层制冷机房。冬季采用燃气真空热水锅炉供热燃气真空热水锅炉设置地下室负二层锅炉房......
  2、空调水系统
  空调水系统采用两管制一次泵定流量系统;水系统主立管为下供下回双管系统同程式布置.....
  3、空调风系统
  ①门诊楼大楼一~五层中庭采用全空气系统各层其他房间采用风机盘管加新风系统。
  ②医技楼中庭以及一层的侯药厅与二层的输液室采用全空气系统各层其他房间采用风机盘管加新风系统。住院楼采用风机盘管加新风系统。每台风机盘管回风口设电子式空气净化器。
  ③手术楼各层房间采用风机盘管加新风系统。
  ④住院楼B大楼一层大厅采用全空气系统各层其他房间采用风机盘管加新风系统。
  4、通风系统
  公共卫生间与开水间通风采用天花式排气扇排至管井或室外自然进风。其中住院楼屋顶排气井设屋顶风机集;住院楼地下室与地上防烟楼梯间均设置机械加压送风系统合用加压风机与井道;电梯机房安装壁式轴流风机或排气扇排风自然进风。不具备自然通风条件的房间设机械排风系统......
  5、防排烟系统
  ①车库设置机械送排风系统换气次数为6次/h。
  ②锅炉房设独立的机械排风系统其通风装置防爆。换气量按12 次/小时计算通风系统形式为侧排风外门、窗缝隙自然进风。排风系统兼做事故通风系统事故通风量按 12次/小时计。锅炉间设置可燃气体浓度报警装置并和事故排风机连锁控制。
  ③制冷机房设机械送排风系统, 通风量按6次/小时计。
  ④变配电室、配电房等设置气体灭火系统的房间设置机械排风系统内区房间设机械送风有外窗的房间采用自然补风通风量按8次/小时计算。排风口分上下部布置。通风系统总管设电动阀门.....   编制于2011年图纸共100张。

下载地址

进入下载页
文件大小
26.57MB
上传作者
河北小伙
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息