[上海]公寓式商务楼空气调节系统设计施工图设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:41000㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:上海资料目录li 空气调节设计及施工说明 li 送排风系统图 li 通风机房剖面图 li 排风排烟平面图 li 空调风管平面图 li 空调水管平面图 li 顶层设备平面图 li 空调水系统图 li 风机盘管安装示意图 li ......内容简介一、工程概况:
  本工程位于上海市。分为地下二层地上共二十四层。总建筑面积为41000m2,总建筑高度为84.48m......
  二、冷热源:
  设计计算最大冷负荷1703KW,最大热负荷917KW。采用风冷热泵机组2台夏季机组提供7-12°c冷水,额定总制冷量为1870KW;冬季提供40-45°c热水......
  三、空调系统:
  1. 空调水系统:采用两管制。竖向同程式不分区。闭式机械循环。
  3. 空调风系统:采用风机盘管加新风系统。风机单位风量耗功率Ws值不应大于0.52......
  四、通风系统:
  1.地下汽车库设排风兼排烟系统,换气次数为6次/h.车道自然补风。
  2.地下一层设机械排风系统,换气次数为1.5~2次/时。
  3.公共卫生间设机械排风系统,换气次数为10-12次/时电梯机房机械排风系统,换气次数为10~12次/时......
  五、防排烟系统:
  1.地下汽车库设排风兼排烟系统,换气次数为6次/h.下部防火分区车道自然补风.上部防火分区设补风系统。
  2.防烟楼梯间.合用前室均采用机械加压送风系统.......   图纸共22张。
  公寓式商务楼空气调节系统设计施工图 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库