医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)..rar

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

医院洁净手术室空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗图纸深度:施工图图纸张数:10张设计时间:2016设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统洁净等级:十万级送风方式:散流器送风,喷口送风,其他节点大样:管道支吊架br/一、工程概况:本工程净化面积311平方米, 五层层高4.88米 ,其中有术手室四间(III级);处置室、库房、设备间、污物通道(IV级);洁净走廊、无菌间、缓冲间、清洗间、消毒间、无菌间、复苏室(III级);男女更衣室新排风独立系统。图纸内容主要包含风系统图机组配管及空调原理图安装大样图手术室送风新风平面图手术室回风平面图手术室排风平面图手术室管道平面图等...br/二、空调设计:1.冷热源:采用直膨式空调机组提供冷热源...2.空调系统:房间回风和排风量在调试过程中以房间调试压差为准由送风机经中效过滤器送至各房间;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口;洁净区各房间的送风口为带扩散板的高效送风口.一般控制区各房间的送风口为散流器送风口一般控制区送风口顶送风 ,上部回风 手术室洁净区送风口顶送风 ,房间下部侧回风...br/三、机械通风:1.手术室、男女更衣室设机械排风系统。2.洁净区机械排风系统出口处设中效过滤器 ,以避免室外空气倒灌入室内...br/四、防排烟系统:所有空调系统均按防火分区设置.空调送回风管,通风送排风管出入机房,风管穿越防火分区处以及每层水平管与立管的交接处均设防火阀并输出电信号与空调机组及送排风机联锁...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1DlKTBmDT1RCvBVdK.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
945.53KB
上传作者
銘記
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息