[广州]风机盘管加新风系统(设计院图纸)极力推荐中 -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:55868.24㎡地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:深化设计图图纸张数:34张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:空气-水系统送风方式:散流器送风节点大样:水泵,风机盘管,空气处理机组,管道支吊架项目位置:广东一、工程概况本建筑为移动一栋综合办公楼位于广东省阳江市;分为地下和地上部分地下共一层平时为车库及设备用房负一层层高4.2米(局部沉降);地上部分共十一层总建筑面积为55868.24平方米建筑高度为49.75米。 2.本次设计内容:该建筑的通风、防排烟系统;二、通风系统1、 地下一层制冷机房、弱电机房、生活水泵房、消防水泵房、管理用房均设独立排风风机通过防火风口补风2、发电机房独立设置平时排风系统满足发电机不工作时机房的通风以及火灾后的事故的事故排风要求,由防火风口进行补风发电机工作时的送风、排风由机组自带,储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管通气管应设置带阻火器的呼吸阀。3、发电机房、制冷机房、弱电机房的风机应在室内、外各设一手动开启装置安装高度:距地1.4米三、防、排烟系统1、 地下车库共有3个防火分区又分为4个防烟分区每个防烟分区均设独立排烟风机进行机械排烟防烟分区一、四利用车道补风防烟分区二、三采用机械送风地下车库排烟量按不小于6次/小时换气计算,。车库的平时排风兼用排烟系统,平时根据室内空气质量状况进行通风换气。发生火灾时由消防控制室发出电信号排风风机切换至排烟模式。采用机械补风的防烟分区补风风机与排烟风机同时开启;当烟气温度达到280°C时,280°C电动排烟阀关闭,同时联动关闭风机。2、 内走道设机械排烟系统排烟风机排烟量按最大防烟分区面积每平方不小于120立方米/小时计算设消防高温排烟风机火灾确认后电动或手动开启发生火灾处及其相邻上一层的排烟口并联动开启排烟风机;当温度达到280度后熔断关闭排烟防火阀并联动关闭排烟风机,停止排烟。四、图纸展示 tfs/pic/v1/tfs/T1NBbTBsVT1RCvBVdK.jpg下载地址