江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图..zip

投稿: 時光已泛黃 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:商业高度类别:单层建筑,多层建筑建筑面积:84222.2㎡地上层数:7层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:51张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:其它全空气系统:定风量水系统:定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:侧面送风特殊系统:自动控制系统项目位置:江苏br/本图纸为江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图。设计依据1. 建设单位提供的设计任务书及有关设计要求2. 本院建筑专业提供的建筑专业图纸3. 有关国家规范及技术措施《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50736-2012)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) (2005版)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)《公共建筑节能设计标准》(DGJ32J96-2010江苏省)...四、空调系统设计1. 本项目为一商业综合体建筑高度41.6m地上7层地下3层总建筑面积84222.20m2其中地上45436.2 m2地下38786 m2。2. 冷热源本工程采用集中式空调系统。采用2离心式水冷冷水机组,单台制冷量为2460 kW冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温6℃/13℃冷却水供回水温度32℃/37℃。采用1台螺杆式水冷冷水机组单台制冷量为1230kW冷媒为R123或R134a。冷冻水供回水温度6℃/13℃冷却水供回水温度32℃/37℃...图片展示:img title=江苏澄星大厦全套暖通空调设计施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T17dL_BmCT1RCvBVdK.png