常熟某2×600MW电厂主厂房钢结构安装工程作业指导..doc
内容介绍
常熟某2×600MW电厂主厂房钢结构安装工程作业指导书资料目录li 1 适用范围 li 2 编制依据 li 3 工程概况 li 4 劳动力组织及进度计划 li 5 施工准备 li 6 施工方案 li 7 质量控制 li 8 安全文明施工 li 9 附图 li 附图一-主厂房钢结构平面及吊机布置图 li 附图二-主厂房吊装立面布置图 li 附图三-除氧煤仓间横向框架分段吊装示意图 li 附图四-主厂房吊装支撑系统图 li 附图五-除氧煤仓间结构缆风绳拉设示意图内容简介工程概况电厂工程中的主厂房#1、#2机组汽机房、除氧间、煤仓间钢结构施工图由某设计院设计。设计主要特点为钢结构立柱与底板由工厂焊接在底板上螺母、垫圈直接与立柱底板接触。螺母、垫圈通过立柱与柱底板连接固定。柱底板上下有连接螺母通过下螺母可调整立柱垂直度和底板水平度。立柱之间采用高强螺栓连接副连接(规格为M24×L)垂直支撑与立柱。柱间梁通过连接板加角钢、高强螺栓连接。柱间梁与立柱通过连接板与高强螺栓连接。水平支撑主要为工字钢水平支撑与梁连接有两种形式一是通过角钢与连接板与梁腹板连接。二是通过节点板或节点板加连接板与梁下翼缘连接节点板厚度与翼缘板相等。梁的连接、梁与柱的连接用高强螺栓规格为M22×L柱顶板与截面小于等于900mm柱颈板现场直接焊接。
主厂房为三列式布置自南向北依次为循环水坑间、汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉房K1部分(不包括K1)循环水坑间A0-A跨度为8米。汽机房A-B跨度为30.6米除氧间B-C跨度为9米煤仓间C-D跨度为12米锅炉房D-K1跨度为8米主厂房东西方向01~21a轴总长为205米两机之间设伸缩缝1.5米(位于10~10a之间)。+0.00米相当于绝对标高4.80米。
汽机房钢结构安装A0-A(循环水坑间)总高度为13.455mA-B总高度为31.20m运转层13.455m汽机房内加热器平台为6.675m、13.455m。除氧间B-C总高度为32.70~33.00除氧层为23.735m运转层13.455m其他层为6.675m。煤仓间C-D总高度为46.775m~47.175m皮带层为37.275 煤仓层27.60m、21.00m运转层13.455m。
除氧煤仓间横向双多层框架结构纵向设置连系梁和柱间支撑。汽机房A排架柱设置吊车梁双坡梯形钢屋架固、扩端设置抗风柱包含其他平台、小室等柱梁结构。
扭剪型高强螺栓规格为M24、M22普通螺栓规格为M22、M24 A级大六角高强螺栓为M30。所有构件摩擦面在吊装前都须用钢丝刷、锉刀除去浮锈及其他异物必要时用磨光机打磨毛刺。