220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过论证)doc
内容介绍
[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)内容简介新建220千伏送电工程4#竖井采用倒挂井壁法施工开挖平面尺寸为5.6×7.6m深度33.385m。br竖井所处地层地质构造复杂地下水较丰富。br【结构设计】
1、在井口现浇钢筋混凝土锁口圈梁现浇圈梁至现况地面基坑侧面采用240mm临时砖支护砖顶面再现浇压顶梁。br
2、锁扣圈梁下采用“喷射混凝土+网构钢架+钢筋网支护”+“防水膜”+“现浇钢筋砼”
……
【工程重难点】
1、遇水施工工艺。br竖井需经历多层地下水特别是第三、四层地下水为承压水水的压力较大水流量极为丰富。br
【止水注浆工艺】
1、袖阀管注浆:注浆范围为平面范围为竖井开挖线以外2m深度为竖井底板以下2.5m。br注浆材料原则上采用TGRM快硬注浆水泥地下水丰富时则采用水泥—水玻璃双液浆。br
2、WSS工法注浆:注浆范围为竖井初衬开挖线以外1.5m……
【竖井支护施工】
1、开挖圈梁土方、浇筑圈梁混凝土;2、竖井提升架;3、土方开挖施工要点;4、钢格栅支护施工;5、喷射混凝土;6、锁脚锚管安装;7、竖井临时支撑安装;8、竖井封底
94页编制于2015年。br
下载地址
进入下载页
文件大小
8.56MB
上传作者
時光已泛黃
文件类型