三车道隧道SM-a(3)洞口长管棚设计图dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-08-19 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

三车道隧道SM-a(3)洞口长管棚设计图内容简介附注: 1、本图尺寸除钢管直径、壁厚以毫米计外余均以厘米计。
  2、本图适用于三车道隧道进出洞口一般段。
  3、长管棚设计参数: (1)钢管规格:热轧无缝钢管φ108mm壁厚6mm节长3m,6m。
   (2)管距:环向间距35cm。
   (3)倾角:仰角1°~3°(不包括路线纵坡)方向:与路线中线平行。
   (4)钢管施工误差:径向不大于10cm。
   (5)隧道纵向同一横断面内的接头数不大于50%相邻钢管的接头至少须错开1m。
  4、长管棚施工: (1)配备电动钻机钻进并顶进长管棚钢管。
   (2)设计采用C25混凝土套拱作长管棚导向墙套拱在明洞外轮廓线以外施作。
   (3)管棚应按设计位置施工应先打有孔钢花管(奇数编号)注浆后再打无孔钢管(偶数编号)无孔钢管可以作为检查管检查注浆质量。钻机立轴方向必须准确控制以保证孔口的孔向正确每钻完一孔便顶进一根钢管钻进中应经常采用测斜仪量测钢管钻进的偏斜度发现偏斜超过设计要求及时纠正。
   (4)钢管接头采用丝扣连接丝扣长15cm。为使钢管接头错开编号为奇数的第一节管采用3m钢管编号为偶数的第一节钢管采用6m钢管以后每节均采用9m长钢管。
  5、长管棚注浆按劈裂注浆进行设计注浆采用分段注浆。
   (1)灌注浆液:纯水泥浆液。
   (2)注浆参数:水泥浆水灰比 1:1; 注浆压力:0.5—1.0MPa. (3)注浆前应先进行注浆现场试验注浆参数应通过现场试验按实际情况确定。
   (4)注浆结束后及时清除管内浆液并用M30水泥砂浆紧密充填增强管棚的刚度和强度。
  6、完成长管棚注浆施工后在管棚支护环的保护下按设计的施工步骤进行掘进开挖。
  7、管棚基础地基承载力要求大于350Kpa否则应增设C15片石混凝土扩大基础。
  …… 共计1张