久久建筑网(m.kkreddy.com)致力打造一个专业的建筑学习分享平台! | 用户登录 免费注册 帮助 | 金币充值| 会员中心 | 上传资料 |

装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥(先简支后桥面连续)上部构造通用图(跨径20mdwg
资料评价:
★★★★☆
更新时间:
2021-08-03
下载权限:
免费会员
文件大小:
1.35MB
文件类型:
dwg
点击次数:
5
建筑论坛:
上传会员:
宝宝
所属栏目:
岩土工程
下载地址:

久久建筑网提供了图纸、方案、教程资料。
装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥(先简支后桥面连续)上部构造通用图(跨径20m、公路-Ⅰ级、1m编制时间:2006跨径大小和多跨总长:20m承重构件受力情况:板桥材料类型:预应力桥资料目录说明 设计图纸 一孔预制空心板材料数量汇总表 一孔桥面铺装及铰缝材料数量汇总表 标准横断面 空心板一般构造图 桥面钝角加强钢筋构造图 空心板板底钝角加强钢筋构造图 桥面连续钢筋构造图 桥面铺装钢筋构造图 中板钢筋构造图(α=0°) 中板钢筋构造图(α=15°) 中板钢筋构造图(α=30°) 边板钢筋构造图(α=0°,桥面宽度:2x11.25m) 边板钢筋构造图(α=15°,桥面宽度:2x11.25m) 边板钢筋构造图(α=30°,桥面宽度:2x11.25m) 边板钢筋构造图(α=0°,桥面宽度:2x12.00m) 边板钢筋构造图(α=15°,桥面宽度:2x12.00m) 边板钢筋构造图(α=30°,桥面宽度:2x12.00m) 边板钢筋构造图(α=0°,桥面宽度:2x12.75、2x16.75m) 边板钢筋构造图(α=15°,桥面宽度:2x12.75、2x16.75m) 边板钢筋构造图(α=30°,桥面宽度:2x12.75、2x16.75m) 边板钢筋构造图(α=0°,桥面宽度:2x13.50、2x16.50m) 边板钢筋构造图(α=15°,桥面宽度:2x13.50、2x16.50m) 边板钢筋构造图(α=30°,桥面宽度:2x13.50、2x16.50m)内容简介一、技术标准及技术规范: 1.中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》JTG B01—2003; 2.中华人民共和国行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60—2004; 3.中华人民共和国行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62—2004; 4.中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000; 5.中华人民共和国行业标准《公路交通安全设施设计规范》JTG D81—2006; 二、技术指标 技术指标表 公路等级 设计荷载 车道数 桥面宽度(m) 斜交角 (°) 单幅桥梁片数 预制板中距(m) 预制板长(m) 预制板高度(m) 预制板最大吊装重量(kN) 设计安全等级 环境类别 高速公路 、 一级公路 公路 I级 4 4 4 4 6 6 2×11.25 2×12.00 2×12.75 2×13.50 2×16.50 2×16.75 0 15 30 10 11 12 13 16 16 1.0 19.96 0.95 边板326;中板238 一级 II类 三、主要材料 1、混凝土 1)水泥:应采用高品质的强度等级为62.552.5和42.5的硅酸盐水泥同一座桥的板梁应采用同一品种水泥。
2)粗骨料:应采用连续级配碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过20mm以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。
3)混凝土:预制空心板、铰缝和桥面现浇层采用C50;封端混凝土采用C40;有条件时铰缝混凝土可选择抗裂、抗剪、韧性好的钢纤维混凝土;桥面铺装采用沥青混凝土。
2、普通钢筋 普通钢筋采用R235和HRB335钢筋钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499 -1998)的规定。
本册图纸中R235钢筋主要采用了直径d=6、8mm两种规格;HRB335钢筋主要采用了直径d=10、12、14、16、18mm五种规格。
3、预应力钢筋 采用抗拉强度标准值fpk=1860MPa公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线其力学性能指标应符合《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224 -2003)的规定。
4、其它材料 1)钢板:应采用《碳素结构钢》(GB700-1988)规定的Q235B钢板。
2)支座:可采用板式橡胶支座其材料和力学性能均应符合现行国家和行业标准的规定。
四、设计要点 1、本通用图的结构体系为简支结构按部分预应力A类构件设计。
2、设计计算采用平面杆系结构计算软件计算桥面现浇层参与结构受力空心板桥的横向分布系数支点按杠杆法计算四分点到跨中按铰接板梁法计算支点到四分点按直线内插求得。
3、对于同一翼缘长度(边板)、同一跨度、斜度及相同汽车荷载等级取不同的桥面宽度计算的最大横向分布系数作为设计控制数值。
4、成桥后按预制板与50mm现浇整体化混凝土层共同受力进行设计未计入铰缝截面参与受力但考虑铰缝联结作用。
5、设计参数 1)混凝土:重力密度γ=26.0kN/ 弹性模量为E=3.45× MPa。
2)沥青混凝土:重力密度γ=24.0kN / 。
3)预应力钢筋:弹性模量Ep=1.95×105 MPa松驰率ρ=0.035松驰系数ξ=0.3。
4)预应力损失计算的相关参数:张拉台座长度按50m计一端张拉钢筋回缩值取用6mm预应力钢筋与张拉台座间的加热养护温差取20℃。
5)竖向梯度温度效应:按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)规定取值。
L22ZG401 预应力混凝土钢管桁架叠合板
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-06
- 浏览次数:2
- L22ZG401 预应力混凝土钢管桁架叠合板L22ZG401 预应力混凝土钢管桁架叠合板
-
闽2022-G-131 福建省静钻根植复合配筋先张法预应力混凝土管桩 DBJT13-99
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-05
- 浏览次数:2
- 闽2022-G-131 福建省静钻根植复合配筋先张法预应力混凝土管桩 DBJT13-99闽2022131 福建省静钻根植复合配筋先张法预应力混凝土管桩 DBJT13-99
-
闽2022-G-132 福建省静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 DBJT13-100
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-05
- 浏览次数:2
- 闽2022-G-132 福建省静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 DBJT13-100闽2022132 福建省静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 DBJT13-100
-
G410-1、3-4 92(03)G410-1、3-4 原92G410(一)、(三)-(四) 1.5m×6
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-05
- 浏览次数:2
- G410-1、3-4 92(03)G410-1、3-4 原92G410(一)、(三)-(四) 1.5m×6G4104 92(03)G4104 原92G410(一)、(三)-(四) 1.5m×6.0m预应力混凝土屋面板 含2003年局部修改版
-
川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础 完整版
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-04
- 浏览次数:2
- 川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础 完整版川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础
-
陕22G09 预应力混凝土空心板
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-04
- 浏览次数:2
- 陕22G09 预应力混凝土空心板陕22G09 预应力混凝土空心板
-
04G410-1(1.5m×6.0m)预应力混凝土屋面板
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-13
- 浏览次数:2
- 04G410-1(1.5m×6.0m)预应力混凝土屋面板04G410-1(1.5m×6.0m)预应力混凝土屋面板,介绍了大型屋面槽型板的制作张拉要求,适用于施工和监理使用
-
18G432-1 预应力混凝土双T板(坡板宽度2.4m、3.0m;平板宽度2.0m、2.4m、3
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 18G432-1 预应力混凝土双T板(坡板宽度2.4m、3.0m;平板宽度2.0m、2.4m、318G432-1 预应力混凝土双T板(坡板宽度2.4m、3.0m;平板宽度2.0m、2.4m、3.0m) 高清晰版
-
川03G401 预应力钢筋混凝土多孔板图集
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川03G401 预应力钢筋混凝土多孔板图集川03G401 预应力钢筋混凝土多孔板图集 高清晰版
-
川03G403 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度4.2m-5.7m)
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川03G403 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度4.2m-5.7m) 川03G403 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度4.2m-5.7m) 高清晰版
-
川03G402 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度2.4m-4.2m)
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川03G402 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度2.4m-4.2m) 川03G402 预应力混凝土空心板图集(冷轧带肋钢筋配筋)(跨度2.4m-4.2m) 高清晰版
-
川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础 高清晰版
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础 高清晰版川03G316 先张法预应力混凝土管桩基础 高清晰版
-
川2018G131-TY 四川省预应力钢筋混凝土叠合板
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川2018G131-TY 四川省预应力钢筋混凝土叠合板川2018G131-TY 四川省预应力钢筋混凝土叠合板
-
川13J167-TJ 混合配筋预应力混凝土管桩
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-03
- 浏览次数:2
- 川13J167-TJ 混合配筋预应力混凝土管桩川13J167-TJ 混合配筋预应力混凝土管桩
-
川14J111-TJ 先张法预应力混凝土槽形叠合板
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-02
- 浏览次数:2
- 川14J111-TJ 先张法预应力混凝土槽形叠合板川14J111-TJ 先张法预应力混凝土槽形叠合板
-
DBJ50/T-423-2022 超高性能混凝土-钢组合桥面结构技术标准
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-28
- 浏览次数:2
- DBJ50/T-423-2022 超高性能混凝土-钢组合桥面结构技术标准DBJ50∕T2022 超高性能混凝土-钢组合桥面结构技术标准
-
DB63/T 2054-2022 高寒地区预应力混凝土桥梁孔道压浆和锚下预应力检测技术
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-28
- 浏览次数:2
- DB63/T 2054-2022 高寒地区预应力混凝土桥梁孔道压浆和锚下预应力检测技术本文件规定了高寒地区预应力混凝土桥梁孔道压浆和锚下预应力检测的术语和定义、缩略语、总体要求、检测准备、压浆密实度检测、锚下预应力检测、质量评定、检测报告与数据管理。本文件适用于高寒地区预应力混凝土桥梁
-
DBJ51/T 031-2014 预应力结构设计与施工技术规程
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-28
- 浏览次数:2
- DBJ51/T 031-2014 预应力结构设计与施工技术规程DBJ51∕T 031-2014 预应力结构设计与施工技术规程
-
DBJ/T45-007-2012 广西壮族自治区先张法预应力混凝土管桩基础技术规程
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-26
- 浏览次数:2
- DBJ/T45-007-2012 广西壮族自治区先张法预应力混凝土管桩基础技术规程1.0.1 为了在先张法预应力混凝土管桩(以下简称管桩)基础工程的勘察、设计、管桩制作与施工中做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理、保护环境,制定本规程。1.0.2 本规程依据现行国家及行业标准,结合广西的具
-
DB15/T 2884-2023 公路波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计与施工技术规
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-25
- 浏览次数:2
- DB15/T 2884-2023 公路波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥设计与施工技术规本文件规定了公路波形钢腹板预应力混凝土组合箱梁桥的设计、施工、施工质量检验与验收等内容。本文件适用于各等级公路工程,市政道路工程可参考使用。
-
DB37/T 5201-2021 预应力混凝土结构技术规程 高清晰正式版
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-24
- 浏览次数:2
- DB37/T 5201-2021 预应力混凝土结构技术规程 高清晰正式版为规范山东省预应力混凝土结构设计、施工、检验、监测和验收,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,特制定本规程。1.0.2 本规程适用于建筑工程、市政工程和城市桥梁等预应力混凝土的结构设计、施工、检验、
-
DB45/T 2562-2022 公路预应力混凝土梁预制技术规范
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-24
- 浏览次数:2
- DB45/T 2562-2022 公路预应力混凝土梁预制技术规范本文件界定了公路预应力混凝土梁预制的术语,规定了公路预应力混凝土梁预制的基本要求、材料、配合比设计、预制和质量管理与检验。本文件适用于广西壮族自治区行政区域内公路预应力混凝土梁预制,其它预应力混凝土梁
-
JG/T 387-2012 环氧涂层预应力钢绞线
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-22
- 浏览次数:2
- JG/T 387-2012 环氧涂层预应力钢绞线JG∕T 387-2012 环氧涂层预应力钢绞线
-
预应力管桩图集
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-08
- 浏览次数:2
- 预应力管桩图集本图集为先张法工艺制作的预应力高强混凝土管桩(代号PHC)和预应力混凝土管桩(代号PC),适用于非抗震设计及抗震设防烈度小于等于8度地区的工业与民用建筑、构筑物等工程的低承台桩基础,抗震设防烈度为8度且建筑场
-
T/SCJC-P03-2022 预应力钢筒混凝土顶管
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-22
- 浏览次数:2
- T/SCJC-P03-2022 预应力钢筒混凝土顶管本标准规定了预应力钢筒混凝土顶管产品的术语和定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和保管、使用规定和出厂证明书等内容。本标准适用于制造公称内径为800 mm~4000 mm、管线运行工作压力
-
JC/T 2723-2022 预应力混凝土实心方桩
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-21
- 浏览次数:2
- JC/T 2723-2022 预应力混凝土实心方桩本文件规定了预应力混凝土实心方桩的术语和定义、分类与标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品合格证、堆放、吊装和运输。本文件适用于工业与民用建筑、市政、公路、铁路、水利、电力、港口、机
-
JC/T 888-2001 先张法预应力混凝土薄壁管桩
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-21
- 浏览次数:2
- JC/T 888-2001 先张法预应力混凝土薄壁管桩本标准规定了先张法预应力混凝土薄壁管桩(以下简称薄壁管桩)的定义及代号、产品分类、原材料及构造要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品合格证、贮存和运输等。本标准适用于.工业与民用建筑工程使用的
-
JT/T 946-2022 公路工程预应力孔道压浆材料
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-20
- 浏览次数:2
- JT/T 946-2022 公路工程预应力孔道压浆材料JT∕T 946-2022 公路工程预应力孔道压浆材料
-
JT/T 1450-2022 桥梁用预应力碳纤维板(筋)体外束
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-20
- 浏览次数:2
- JT/T 1450-2022 桥梁用预应力碳纤维板(筋)体外束本标准规定了桥梁用预应力碳纤维板(筋)体外束的分类、结构形式、规格和型号,技术要求、试验方法、检测规则,以及标志、包装、运输和储存等要求。本标准适用于桥梁结构加固补强用预应力碳纤维板(筋)体外束生产、
-
T/JSJTQX 13-2020 桥梁体外预应力束转向器制作及质量要求
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-20
- 浏览次数:2
- T/JSJTQX 13-2020 桥梁体外预应力束转向器制作及质量要求本标准规定了桥梁体外预应力束转向器的分类与结构、材料、制作、质量检验,以及标志、包装、运输与储存要求。本标准适用于桥梁体外预应力束转向器,其它结构用转向预埋件也可参照使用。